langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-06 15:15
看臺達VFD-E說明書,關于RS485通訊方面的,有些地方不明白,見下圖:



暈一:用PLC(三菱FX2N)讀取變頻器當前的頻率應該用功能碼03H(讀出暫存器內容)(不知道對不對),但不知道該選哪種格式。另外,使用回應訊息字串格式再用功能碼03H不知道表達的是什么意思?





暈二:2001H(頻率命令),2102H(頻率指令(F)),2103H(輸出頻率(H)),現在只知道寫頻率時用的地址是2001H,讀頻率不知道用哪個?
  類似的頻率的名字還有很多,像參數02.12(通訊頻率命令(F)),又跟上面這幾個有什么關系。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 18:37
一,用詢問訊息字串格式,這個是PLC發指令給變頻器的格式
     而回應訊息格式是變頻器返回信號給PLC的
二,寫頻率時用2001H,讀頻率時用2102H(頻率設定值),2103H(頻率實時值)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(YMMFA) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!