您好版主:
我現在遇到一個問題,就是S7-200與TP270的通訊滯后問題,比如:一個按鈕控制一個指示燈,我在觸摸屏中點擊按鈕時,大概需要2秒鐘,指示燈才到ON狀態,關閉按鈕時,也出現相同的滯后問題,這是什么原因呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
  • 下載積分:+1(懸南弓)
    lipengju510
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2006-09-10
    最后登錄: 2024-10-06
    查看lipengju510的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-09-07 07:48
    現在找到原因了,以前觸摸屏和PLC的波特率都為9.6K,現在兩邊都改為187.5K,就快多了;如果把觸摸屏的采集速度改到0.5-0.3,就更快了(默認為1秒).多謝樓上的朋友!