一臺三菱的變頻器使用2W10K歐的電位器來控制輸出頻率,
電位器轉1/4圈時輸出頻率=12HZ

問:如果要讓電位器轉1/4圈時輸出30HZ,怎么實現?
振興民族自動化產業,服務社會,
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 08:40
兩種方法:
1、重新設定最高頻率,使符合要求。
2、不改變參數設置,外加電源,調整電源電壓使符合要求。