樓主  發表于: 2009-11-02 06:36
FN2N 的PLC后面有一個FN2N-2AD的模擬量模塊,請問如何將模擬量的數值讀入PLC,應該用那些指令?
如果外部是標準電壓信號程序怎么寫?
如果外部是標準電流信號程序怎么寫?
如果外部是點偶或電阻信號怎么寫?
能舉例說明嗎?       謝謝!
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 08:42
三菱特殊功能模塊手冊里都有。