huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-01 21:03
三菱的MC和MCR指令用指令表怎么寫不了,用梯形圖又怎么輸入啊?請教各位了,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 08:31
       X0
------| |---------------[MC N0 M0]
……
……
-----------------------[MCR N0]

最基本的梯形圖就是這種格式了,指令中的各元素都不能缺少,您再試試看。
語句表的話也只是將這個形式換算過來,大體是:
LD X0
MC N0 M0
……
……
MCR N0
樓主留言:
如那個MC N0 M0的M0母線上沒有M0的觸點,這是怎么回事啊?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangzhitao) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159013 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-03 08:42
    引用
    如那個MC N0 M0的M0母線上沒有M0的觸點,這是怎么回事。

    按shift+F2鍵將其切換為讀出模式就出來M0觸點了。