king-zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king-zhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-31 21:15
我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦
yujing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 179 點
下載積分: 648 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2013-02-03
查看yujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 22:04
可以先估算110KW的電機正常的工作電流大概是250A左右,通這么大的電流大概需要120平方的電源線
接觸器選用載荷量超過250A電流的就行了