lxxzzw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxxzzw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-30 14:55
請問給位大蝦,三菱FX擴展模塊怎么分配,例如我的PLC是FX2N-128MR的后面帶一塊FX2N-16EX,一塊FX2N-16EYR,怎么算地址?PLC輸入輸出分別是64點,那么到模塊后輸入和輸出第一個地址分別是多少?
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 20:12
                 FX2N-32MR                                   FX2N -8EX                                  FX2N-8EYR
輸入分配:X00--X07                                           X20--X27                                    
                     X10--X17  


輸出分配:   Y00--Y07                                                                                          Y20--Y27                                    
                       Y10--Y17                                    
其他分配同上。