三菱PLC FX1N-60MR,在梯圖中編輯程序未報警,進行程序檢查中也沒發現錯誤。但在傳給PLC后PLC有錯誤不能運行,診斷顯示為段語句錯誤215和237段錯誤。在將語句刪除后正常。這是為什么?
編輯軟件是:GX DEVELOPER VERSION 8.34L,版本太高,老PLC不認?

附件: 語句報警.rar (12 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guixl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 109 點
下載積分: 493 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-10-30
最后登錄: 2021-03-24
查看guixl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 16:41
在STL指令之后先寫輸出在寫條件轉移,就不會出問題了