anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-26 23:15
車間有臺變頻器控制的馬達,在一次維修機械部分的時候關了電源,等再合上電源運轉的時候,電機反轉,馬上停機,關電源再送電,啟動又正常了......注意沒有人動過電氣線路.什么原因啊?????
飛刀,又見飛刀
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 00:16
電路板受潮,當通電瞬間,脈沖電壓誤觸發變頻器反轉起動。