請教各位,請問FX0N、FX1N、FX2N的下載線能否與FX3U下載線通用?有人說有用,又有人說沒用,我用這條線就沒有用,總是報通信錯誤,軟件是用GX Developer8.52E,但如果用FXGP_WIN-C軟件,用FX2N下載線就能讀到2千多步,這個程序共有6千多步,其它的步就讀不出來了。但用GX Developer8.52E,總是報通信錯誤(PLC處于復位狀態--其實當時PLC什么錯也沒有,也無報警;USB電纜沒有連接好--其實電纜已經接好,并且我在FX2N PLC上寫程序用得好好的;),端口設置也改了,沒用。請問是不是有FX3U的下載線?
[ 此帖被wen_xianjun在2009-10-30 12:24重新編輯 ]
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 31916 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-10-26
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 19:51
請問jackie6184大師:

2:軟體要更新到有fx3u的選項?是GX Developer軟件嗎?這個軟件里面有FX3U的選項,但里面只能選FX3U(C),這個項。我就是選擇這個的,但就是報:1  PLC處于復位狀態,2  USB電纜線未連接上。    但是這個PLC當時什么錯誤也沒有,處于正常運行狀態也沒有報警,至于USB電纜我在FX2N  PLC上寫程序好好的,一點問題也沒有,所以應該不是編程線的問題吧.  

我就是想不出還有哪里有問題?請教各位。謝謝!
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 31916 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-10-26
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-28 11:40
我就是用GX Developer version 8.52E的編程軟件呀,可怎么就是沒用呢?要么就是報:1  PLC處于復位狀態,2  USB電纜線未連接上。    但是這個PLC當時什么錯誤也沒有,處于正常運行狀態也沒有報警,至于USB電纜我在FX2N  PLC上寫程序好好的,一點問題也沒有,要么就是要我重新啟動軟件,我都啟動無數次了還是沒用。除了選擇FX3U(C)這項外,不知還要在哪里設置?