樓主  發表于: 2009-10-25 15:34
我查看三菱FX系列樣本手冊,說FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP可以實現與上位機上限達到500m的通信?
但我咨詢了三菱代理的一個工程師,他說要將上述FX1S換成FX1N及其以上版本才行,還說FX1S是很老的產品了,不建議用FX1S。

我的疑惑:FX1s真的不能實現上限500m的通信嗎?還是若用了FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP進行500m通信的話容易出現故障?
請高手給與解答!。
萬分感謝!
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 09:16
   FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP組合可以實現與上位機上限達到500m的通信。
  而FX1S + FX1N-485-BD 最遠可實現50米距離的通信。