樓主  發表于: 2009-10-25 01:03
本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。