吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-23 21:46
今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
基本上同意樓上的說法,由于主電路零線某處有接觸不良的現象,造成接觸不良的那段零線電流由主電氣箱通往端子箱的零線通過,使那根零線燒斷,這在平時工作中很常見。