防護要求 標志“IPxx”第一位數字x表示防固體侵入等級,第二位數字x表示防水液侵入等級。
CCS入級規范
電氣設備的外殼防護型式,應符合接受的有關標準的規定。表示防護等級的標志由 IP字母后面加兩位數字組成 :
IP × ×
│ │ └── 第二位數字
│ └────第一位數字
└───── 特征字母
第 1 位數字所代表的防護等級
0 無防護 無專門的防護
1 防護大于50mm的固體 人體大面積部分如手 ( 但對有意識的接觸并無防護 )。直徑超過50mm的固體
2 防護大于12mm的固體 手指或類似物,長度不超過 80mm,直徑超過 12mm 的固體
3 防護大于2.5mm的固體 直徑或厚度大于 2.5mm 的工具,電線等,直徑超過2.5mm的固體
4 防護大于1.0mm的固體 厚度大于1mm線或片狀物,直徑超過 1mm的固體
5 防塵 并不防止全部塵土進入,但進入量不能達到妨礙設備正常運轉的程度
6 塵密 無塵土進入
第 2 位數字所代表的防護等級
0 無防護 無專門的防護
1 防滴 垂直滴水應無有害的影響
2 15°防滴 設備與垂直線成 15°角時,滴水應無有害影響
3 防淋水 與垂直線成 60°范圍的淋水應無有害影響
4 防濺 任何方向濺水應無有害影響
5 防沖水 任何方向沖水應無有害影響
6 防猛烈海浪 猛烈海浪或強烈沖水時進入機殼水量應無有害影響
7 防浸水 浸沉在規定壓力的水中經規定的時間后,進入水量應無有害影響
8 防潛水
能長期潛水,其技術條件由制造廠規定
注:通常設備應完全密封,但對某些類型設備,在不產生有害影響的前提下,水可進入設備。
(說明:以上引自網絡)
[ 此帖被zzydegong在2009-10-23 16:57重新編輯 ]