venna
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看venna的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-18 16:28
請教:
用模擬量輸入模塊時一定要加功能擴展板跟模擬量輸入適配器嗎?

如果要的話,功能擴展板選哪種?

補充:我選的主機是FX3U系列,內部已經帶有高速計數模塊,我還用加高速輸入適配器嗎?

新手,請指導,謝謝
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 06:08
是的,除非你用那個自帶模擬量輸入的PLC
簽名無效了,麻雀不見了!