yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-18 14:05
各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現?變頻器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 11:26
變頻器支持MODBUS(485通信),將三臺變頻器同F(xiàn)X1N-485BD連接好。
分別將三臺變步頻器站號設為1,2,3。用RTU格式是PLC D8120 通信格式是[ MOV H0C87 D8120]
數據位是8位-停止位1位,偶校驗。波特率;9600。變頻器通位格式一樣。
程式例:  變頻器控制代碼為2000--  正轉碼為0004     為例。
對過RS指令。
      1號      01 06 20 00 00 04  CRC檢驗。
      2號      02 06 20 00 00 04  CRC檢驗。
。。。。
            
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-19 11:29
樓主不明白,可以聯絡本人:13609073404 馮生。