我想用兩個PT100的鉑電阻在PLC上計算濕度,(當然不能用查表的辦法,因為PLC的存儲器不夠)
那位高手做過,請指教。
jamson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jamson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-20 00:50
不會吧...用PT100來測濕度..我第一次聽說...誰知道請告拆我.這種方法簡單.要努力學習.
  我只知道測出溫度和露點溫度..組合的數據就可以計算濕度的.
溫度用PT100.露點溫度當然用露點溫度傳感器.當空氣中水汽已達到飽和時,氣溫與露點溫度相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度,這就是濕度。