[attachment=30147] 公司有多臺臺灣產(chǎn)的管材加工端末成型機,大概配置海泰克PWS1171屏,F(xiàn)X1N-24MT,FX2N-16EX,FX2N-16EY PLC,MR-J2S-70A+HC-KFS73K伺服電機,以下為PLC程序,屏因為是海泰克的沒辦法反編譯。工作的大概流程是,裝料----按啟動----沖頭向前----沖頭回復----沖頭橫向移動-----沖頭向前----沖頭回復。。。。。。!,F(xiàn)在的情況是經(jīng)常伺服位置跑偏,一跑偏,模具就撞壞(屏上位置顯示是對的,實際位置不對)。請求哪位高人指點指點。
不要說:
1.沒接地
2.電壓不穩(wěn)
3.更換屏蔽線
4.聯(lián)軸器松動
因為以上4點我們都檢查過,臺灣廠商也來人查過,就是沒解決。
程序的注釋不是完全,因為是我自己添加的。
[ 此帖被hxl202319在2009-10-16 23:55重新編輯 ]