sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 12:32
一臺華中加工中心開機后,漏電保護跳閘。量各相并無接地電阻。懷疑2次漏電,均無果。斷開系統伺服等控制電源送電后仍然跳閘。細查電路圖,7.5KW主軸電機風扇直接接總控制開關圖紙無線號。拆除滿是油污的防護罩,取出風扇檢查,3繞組均斷相。送電后不再跳閘。(此風扇電源沒有保護開關而是直接接40A總開關上,給排查故障帶來麻煩。設計?)觀察風扇油污甚多,軸承不靈懷疑壞死。找廠家更換解決,等待中。(伺服電機散熱風扇,第一次看到,很多伺服沒有風扇的)。7.5KW伺服電機需要風扇么?不接能用多久啊。。
xw768130
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xw768130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 19:18
二次側漏電會導致漏保動作嗎