雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:166
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
litong
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1444 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-02-02
查看litong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 21:06
主接觸器選60A,角接觸器選60A,星點接觸器選40A.因為馬達額定電流為72A(6極馬達),啟動時間8秒就可以,運行時主接觸器和三角形接觸器各承擔額定電流的一半,只要不是啟動太頻繁和重負載,一點為題沒有,我們是做橡塑機械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接觸器上端接線應從斷路器下端,和主接觸器是并聯,而不是在主接觸器下端。
litong
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1444 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-02-02
查看litong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-15 21:08
如果是你圖中所畫,那主接觸器肯定是馬達的額定電流,要選100A的接觸器,三角形的選60A(輕負載和不頻繁啟動的50A也沒問題),星型選40A。星三角電路中基本上沒有你那樣做的。