圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:166
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
yzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 265 點
下載積分: 8923 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2024-10-18
查看yzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 19:43
主接觸器選60A,角接觸器選60A,星點接觸器選40A.就可以