本人剛郵購了一臺松下FP0-C32CT的二手PLC,有密碼進不去,下了解蜜也解不了,按強制解除也不得.......無止境的等待!好郁悶!本來是想拿來學習的!我用的是串口,軟件用的是FPWIN-GR中文,也是網上下的。不知道是哪里不對,請各位大哥指點,不勝感激!
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-13 18:51
建議樓主先把通訊參數設置正確,然后直接強制解除(幾秒鐘),清空PLC內存。如果確認以上設置OK,且通訊線沒有問題,那么應該是主板上面那個指撥開關壞了!。≈苯油素洶桑。!還有建議用高版本的FPWIN-GR  因為低版本的會有強制解除失敗的情況,,,譬如說FPX  就得VER 2.6以上的才可以。。。。。