ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-08 15:04
圖片:
[attachment=29784]
[ 此帖被ljl5130在2009-10-12 18:12重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(勤學好問) 請勿重復發表相似內容
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-10-08 16:47
    稍稍分析一下,沒有發現邏輯錯誤,應該是沒問題的!
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-12 14:36
    引用
    引用第24樓wdbrg于2009-10-12 14:22發表的  :

    相同意見

    不錯,圖中因KA1和KA2已構成互鎖狀態,再加KM1和KM2常閉點互鎖,純屬多此一舉!
    [ 此帖被qinshengyue在2009-10-12 14:45重新編輯 ]
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-13 15:33
    早上又看了看,覺得樓上的這種做法,讓KA2若發生常閉點斷開先于常開點閉合的時候,用KT的延時觸點保證了此時的KA3不失電,從而保證了KA2線圈電路中KA3的常開點不至于瞬間失電而使KA2不能自鎖?尚校∽蛲泶颐Ψ治鲇姓`,抱歉!
    [ 此帖被qinshengyue在2009-10-14 08:43重新編輯 ]