樓主  發表于: 2009-10-08 15:04
圖片:
[attachment=29784]
[ 此帖被ljl5130在2009-10-12 18:12重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(勤學好問) 請勿重復發表相似內容
    yanzhi2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 9848 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2008-01-30
    最后登錄: 2024-10-28
    查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-10-12 21:19
    不可以,2號泵無法運行,第一次1號泵正常運行,KA3自鎖,當水位2 次升高時,KA2瞬時通電,KA2常閉先斷開,致使KA3斷電,KA3常開將復位,使KA2未完全閉合。KA2將不能自鎖。泵將再次啟動1號工作。
    yanzhi2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 9848 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2008-01-30
    最后登錄: 2024-10-28
    查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-15 23:52
    不可以,接觸器是機械原件,通電是常閉先斷開后,經過一個很短的時間,常開才閉合的,也就是通電必須保證其常開閉合自鎖后,才能維持。