plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-07 22:47
公司里的設備程序   三菱Q06H的程序  程序里很多繼電器M都只有觸點沒有線圈  也沒有找到類似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驅動線圈   從M271開始就有幾十個繼電器M沒有線圈  不大明白怎么回事  還請各位師傅指教一下  謝謝了  學習。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 14:38
[quote]引用樓主wnsg于2009-10-07 22:47發表的 三菱Q程序不懂 :
公司里的設備程序   三菱Q06H的程序  程序里很多繼電器M都只有觸點沒有線圈  也沒有找到類似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驅動線圈   從M271開始就有幾十個繼電器M沒有線圈  不大明白怎么回事  還請各位師傅指教一下  謝謝了  學習。

沒有觸摸屏  但有一個上位軟件通過服務器與公司內部以太網交換信息    采集所有的控制器的數據  有Q的PLC     帶紅外數據交換的單片機  還有BINAR  UHS的PLC     自己的理解是讓這個上位軟件用掉了   不知道是不是  唉  暈  程序太長

是M271 ?應該是SM271吧!這個是內部繼電器,SM271的說明是:指定是否從鏈接模塊讀取有關鏈接----CPU方向的刷新信息(B~W等).