樓主  發表于: 2009-10-02 14:57

設計思路:如圖安裝兩組對照式的光電開關(歐姆龍E3Z-T61)。
1.    當兩組光電開關光線都被擋住時,平臺下降;
2.    當下面一組光電開關光線被擋住時,平臺停止;
3.    當兩組光電開關光線都沒被擋住時,平臺上升;

但是使用中出現了問題(光電開關安裝位置):
a:   左右兩組的光電開關發射接收交叉放置,即上面一組左面為發射,右面接收,下面一組左面接收,右面發射。
   問題點:兩組光電開關被平臺擋住時,按理說接收端應該無法接受到光線,但是兩組都接受到光線,導致平臺本來應該下降的,卻變成了上升。
b:   在左面裝一個發射,右面裝兩個接收。
   問題點:平臺正常運行,但是平臺在停止狀態時,有一片產品由上往平臺臺面降落時,下面被平臺擋住的那一個光電開關接收端,卻瞬間接收到光線(閃了一下),導致臺面下降前,向上升了一下。

思考后覺得這是光電開關的指向角與光線的反射導致。(綠色箭頭表示導致誤動作的光線)
問題點a:E3Z-T61光電開關的指向角為3-15。,部分光線通過臺面反射,使同側的接收端接收到光線..



問題點b:其實問題點a發生時,我已經想到臺面的發射問題,但是考慮到裝兩個發射端發射范圍較大,會有干擾,所以只裝了一個發射端,兩個接收.
          產品由降落時,成為了一個臨時的光線反射鏡面,導致下面的接收端被平臺擋住,但是卻接受到由產品反射來的信號.

后來我想調整發射端的光電開關的角度,使上面的光線與臺面平行,這樣產品由降落時就沒有光線通過產品會發射了,但是指向角是3-15。并不知道具體是多少,而且還要還要調整高度,我調了好長時間都沒有完全調好,郁悶啊!

我在電路中設置了平臺上升延時,平臺不會有誤動作了。
但是光電開關的誤動作看的實在不爽,請教一下各位大俠。
1.怎么避免光電開關的誤動作?
2.光電開關好像有種叫狹縫的配件,不知是否可用,針對我的問題歐姆龍E3Z-T61選什么型號的,怎么用?
3.后面如果我再做這臺機器,我應該選什么樣的光電開關?(臺面長1.5M左右)
附件: 光電開關.doc (39 K) 下載次數:125
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯