樓主  發表于: 2009-09-27 19:04


如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 14:21
我是專業做這個的    中性點  我從來就沒接過!!  但是接地線一定要接好!  
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-29 14:26
還有本人不主張樓主  用接觸器    可以用SCR看看    你的可以用溫控表 。矗玻埃停恋碾娏鱽砜刂啤‰娮杞z 
 效果可能會更好! 如果需要仔細的資料 加我Q271156864 注明'工控家園