樓主  發表于: 2009-09-25 22:30
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 09:58
GV2-LS14 (6.3-10A)空開

LC1-D1210M7N            接觸器
以上為施耐德產品
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-26 10:38
引用
引用第10樓fengbingyuan于2009-09-26 10:29發表的  :

為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教

不好意思,是我誤寫。