slik
級別: 論壇先鋒
|
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗? 謝謝! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
GV2-LS14 (6.3-10A)空開 LC1-D1210M7N 接觸器 以上為施耐德產品 [ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新編輯 ] |
---|---|
|