各位好!
    最近碰上這樣一個問題,想不明白,向各位大哥大姐求教下。我公司用的三菱FX系列PLC,其輸出端和COM端間都是24VDC,可以直接驅動傳感器或其他直流負載,也可以通過先連接24VDC那種中間繼電器,然后來控制220VAC的接觸器。但我看書本上的是直接另加一個220VAC的外在電源,然后直接驅動220VAC接觸器,請問我前面說的那種情況下,可以直接外加一個220VAC電源來直接驅動接觸器嗎?請說明下這是怎么回事。恐x謝!
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 21:09
1 樓提醒是好樣的,我的意見和他一樣,
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討