樓主  發表于: 2009-09-22 19:00
三菱的PLC用那個指令能發負脈沖?用在位置顯示上,正轉時位置正確,反轉時位置還是一直增加。脈沖的監視用D8140.謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 19:59
是不是雙脈沖?ccw/cw?如是則可用pls或plsr指令,兩個脈沖數相減得當前位置,如果是單脈沖,則不會出現你這樣的事