foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 09:57
有三個模塊,第一個是s7-200的CPU模塊,第二個和第三個都是4入1出的模擬量輸出

那么這兩個模擬量輸出的編程地址是多少?
wuzhiqiangff
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 739 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-04-02
查看wuzhiqiangff的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 13:56
模擬量輸出的地址應該是第一個模塊是從AQW0 開始,第二個模塊是從AQW4開始。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cvlsam) 感謝您的教學