foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 12:06
圖片:
液位變送器輸出40-20毫安信號到PLC的AIW0,有模擬量輸出AQW0,現要在高液位時

閥門開度小一點,低液位時開的大一點,就是反比關系不知這樣編程對嗎?
hbresson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hbresson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 01:21
這樣不行,要用PID