我單位里有一批丹弗斯FC300變頻器,經常出現“接地故障”而不能使用,我們用兆歐表測了電機和變頻器的絕緣均是合格的,有時用用相同型號的變頻器互換后就能正常使用。這是怎么回事?謝謝
dpear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dpear的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 15:16
感謝lamborzhou的支持啊,剛發了兩個貼都是你第一個項起了
dpear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dpear的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-21 19:58
引用
引用第8樓taipi-k于2009-09-21 19:32發表的  :
7樓的,請問:如果地線與零線接在一起,變頻器會如何?