樓主  發表于: 2009-09-19 21:14
大家好!三菱SC-09編程電纜網上說是 支持A系列的PLC的 ,我 今天接在A1SJH CPU的PLC上,咋顯示無法通訊呢 ?如果用USB-SC09的電纜行嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 11:18
1. 可以使用該線纜通訊;
2. 軟件設置方法參考:http://melville4.com/read-gktid-39933.html  和 http://melville4.com/read-gktid-8661.html ;
3. 軟件設置完還是不能通訊考慮是否線纜有問題。