fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 11:17
如果只要這些功能的話用溫控表更經濟,而且簡單,用PLC和觸摸屏的話也可以做到,只是比較麻煩!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-19 11:37
    用有通信功能的,然后用VB寫程序監控!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-19 11:51
    是,現在的溫控表一般都有通信功能!
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-21 11:35
    終端電阻在買FX2N-485-BD時有配送!