用S7-PLCSIM V5.4對WINCC V6.2的仿真
一、MPI網的仿真
1、 PC/PG端口選擇:STEP7選PLCSIM(MPI),WINCC選MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、 先在STEP7V5·4軟件編好控制程序。
3、 打開S7-PLCSIMV5·4軟件,在出來的窗口中勾下面的那個選項,點第二個選項,選擇打開STEP7V5·4程序的項目。
4、 下載程序并運行。
5、 打開WINCC V6.2并新建項目,在變量管理添加新的驅動程序,選····S7···的,然后在MPI新建連接,在屬性里把插槽號改為2,在MPI上點擊右鍵――>系統參數――>單元――>在邏輯設備項選擇“PLCSIM(MPI)”。
6、 新建變量并編輯畫面,然后保存運行。(和6·0的版本一樣)
二、 TCP/IP網的仿真
1、 PC/PG端口選擇:STEP7選PLCSIM(RFC 1006),WINCC選CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、 先在STEP7V5·4軟件組態硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并編好控制程序。
3、 打開S7-PLCSIMV5·4軟件,在出來的窗口中勾下面的那個選項,點第二個選項,選擇打開STEP7V5·4程序的項目。
4、 下載程序并運行。
5、 打開WINCC V6.2并新建項目,在變量管理添加新的驅動程序,選····S7···的,然后在TCP/IP新建連接(記得填入STEP7組態時的IP地址),更改插槽號為2。在TCP/IP上點擊右鍵――>系統參數――>單元――>在邏輯設備項選擇“CP_I2_1:”。
6、 新建變量并編輯畫面,然后保存運行。(和6·0的版本一樣)
三、 PROFIBUS網的仿真
1、 PG/PC接口選擇:STEP7選擇S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC選CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、 WINCC中在PROFIBUS新建連接,然后進入PROFIBUS的系統參數――>單元――>邏輯設備名稱選:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一樣。