hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-17 11:35
我現在寫一段控制電機速度的程序,遇到點問題。我想直接在PLC程序里控制加速時間,這樣可以在觸摸屏上直接控制加速的時間快慢。我想讓加速時間同步,就是讓所以的電機在相同的時間達到一定的速度,F(xiàn)在沒個電機運行的速度不一樣有的差別還很大,怎樣才能實現這樣的功能。不一定很精確,只要偏差不是很大就可以。
好好學習,天天向上!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-17 11:54
在屏上做好相關的+/-地址后,直接用MOV傳送給你的PLC電機轉速控制的地址,(按鈕做成數值轉換;如按下M100.0等于把5的數傳送到相關地址后進行加/減法計算,這樣就按5的數增/減,具體多少數值需要自己定)當然程序中需要有相關的邏輯關系,我指的是+/-按鈕的關系.用SET/RST指令.希望能夠得到幫助.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-17 14:24
    你是指變頻器的頻率上升時間在PLC上進行設置,如果你的變頻器是以RS485/以太網控制那就好辦。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-17 16:01
    你的精神使我感動.
    請你詳細說說PLC/HMI是什么品牌;型號可以嗎?
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-18 08:42
    不論什么其原理一樣.
    我認為:樓主要求的是加/減速時間一樣的控制.
    以變頻器為例;這樣你看可以否?如想從50HZ降到10HZ,那它將要有40HZ頻率的變化.我的公式:
                     I F1-F2  I* IF2 I                                                                                                              I 50-10 I * I10 I
    T(加/減速)=-----------      F1:原工作頻率.F2:工作需要變化到的頻率,(取絕對值)  T(加/減速)=  -------------- =8
                          I  F1  I                                                                                                                        I 50 I


    這個公式基本能滿足一般要求.
    還有如果設備工藝允許,控制器運行不產生報警,我認為可以把加/減速時間做成定量.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-09-18 09:00重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-18 09:09
    不好意思.看了6樓的說明.我理解錯誤了.對不起!
    這樣確實只要把它參數傳送到各自電機的加/減速時間里面就可以了.