zc9801a
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zc9801a的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-15 18:11
我要偏一個線圈輸出,要延時3小時才動作輸出..用T0偏一小時就要36000~~那么就超出數值范圍了?怎么樣偏啊請個為高手指教指教
[ 此帖被zc9801a在2009-09-16 15:10重新編輯 ]
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-16 23:37
中技生,怎么了,只要有心什么事都能辦成,
  
就用一下這種方法比較好, 就是用時間  讀出當時的時間加上3小時   然后和3小時候的時間比較                  

這個思路比較簡單點   指令: TRD   D0       時間讀出
                                                        其中   D0 中儲存的是年
                                    D1中儲存的是月
                                    D2中儲存的是日
                                    D3 中儲存的是時
                                    D4 中儲存的是分
                                     D5中儲存的是秒
                                    D6儲存的是星期
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-16 23:38
如果不明白,加我QQ   我慢慢教你

                    QQ   491576510
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(王大帥) 熱心助人,加分表揚
  • 為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討