本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,他們之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望高手指點,先謝謝了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新編輯 ]
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 09:14
把連線換成屏蔽線,再檢查一下接地,要保證一點接地,實在不行換一下接地點試試。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-22 21:15
用程序監控一下,看看干擾的源頭在哪,再針對處理。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-23 21:54
根據你的描述,問題不象是干擾,象是切換電路的問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xuxiaoping18) 熱心助人,加分表揚
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-24 16:53
    是用什么器件對兩電壓進行切換的?我分析可能是在切換瞬間輸出有沖突,造成電壓跳變。
    另:你所說的整流機的電壓表假如是接在整流機輸出端的話,那空載和負載時有變化是正常的。
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-25 23:22
    查一下模塊與電位器的地連接是否正確,即要確保電位器、模塊輸入、輸出三者的地是唯一且正確地連接在一起。
    [ 此帖被wjz7211在2009-09-25 23:27重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuxiaoping18) 熱心助人,加分表揚
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-27 09:01
    那樣的話你考慮用軟件濾波對原來的那一組處理一下。
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-27 09:43
    濾波常數或取樣數太大反應會遲鈍一點,你可以試試,兩方面都兼顧一下。