whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-13 14:31
有一條生產線,電機需要開一段時間后停一段時間,這兩個時間需要根據生產情況隨時調整。最長時間是6小時。 請高手指教怎么編程。
PLC型號是三菱FX1S.
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-15 23:26
如果有實時鐘模塊在PLC內,可用數據比較,進行定時開啟、停止。

如沒有實時鐘模塊,可以用M8014配合浮點加法指令,做2個以分鐘為單位的數據累加器,5小時=300分、1小時=60分鐘,就可以解決。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ogden
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-31
    最后登錄: 2022-08-10
    查看ogden的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-15 23:39
    還有另外簡單的方法,用2個觸點比較指令,比較M8014觸點的動作次數,當300時為5小時,當60時為1小時。