樓主  發表于: 2009-09-12 08:39
描述:問題
圖片:
程序在仿真中運行沒有問題,可是在CPU中計數器C100不能清零,還有為什么仿真中 SFTL 一下跳兩個,從Y001到了Y0003。
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 19:52
可能原因有2個:

M501雙線圈輸出,已有另外的指令已鎖定,

數值比較指令的狀態是連續執行形比較,欠缺復位M201的指令
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ogden
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-31
    最后登錄: 2022-08-10
    查看ogden的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-15 23:00
    已下載原程序,觀察沒異常,仿真也正常。但其中的M266,是由人機介面或其他介面控制的吧。可能是與人機介面程序配合的問題。
    我按1樓的圖片作了改,就可避免其他外圍問題。
    ogden
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-31
    最后登錄: 2022-08-10
    查看ogden的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-15 23:04
    圖片:
    剛才圖片太大發不上來
    本帖最近評分記錄: