cnwfnft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 282 點
下載積分: 492 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2024-09-29
查看cnwfnft的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-09 20:41
一臺三菱FR-F740-11K-CH變頻器不帶電機通電運行面板顯示的頻率正常,但是2-3秒就會跳OL,頻率顯示正常就是2-3秒就會跳OL,輸出端也沒有電壓輸出,請各位高手指點下,謝謝!

zero0627
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zero0627的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 11:35
OL意為:over load,確認這個到底是什么導致過載?再確定解決方法!