樓主  發表于: 2009-09-08 08:29
剛接觸三菱的模擬模塊,不是很明白,望大家指點一下
程序簡介:PLC模擬輸入模塊選為FX-4AD,我選用CH1通道,設定輸入量程為-10~+10V模擬量輸入,現在來測量一臺設備的溫度,設備上的溫度傳感器為-100℃~100℃的量程,輸出信號為-10~+10V,要求是當溫度到達50度時,Y0信號輸出。
1. 大家看我的這段程序有問題嗎?這樣寫可以嗎?不對的話,我該怎么修改呢?
2. 模擬模塊FX-4AD的ID號是2010,那么FX-2AD的ID號是多少呢?定位模塊的ID號呢?我在FX的編程手冊上怎么沒查到呢?
3. 三菱FX的模擬模塊、定位模塊、通信模塊、高速計數模塊的手冊,在哪里可以下載到呢?為什么FX的編程手冊里沒有這些模塊的使用和介紹呢?
4. 大家有關于我這樣描述的模擬程序案例嗎?發給我學習一下,謝謝。郵箱:[url=mailto:lzhosky@qq.com]lzhosky@qq.com[/url]

ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-08 23:51
編程手冊上沒有的,特殊功能模塊附帶的說明書有,或者特殊功能模塊手冊才有地址代碼。如果要熱電偶測量溫度的,需要用FORM ----TO組合指令,設定熱電偶類形,是K值還是J值類形。最后用專用的溫度現時值地址進行數值比較,可以控制溫度。

我手頭上沒用代碼表,只能用以上文字解講。