請教一下大家,想直接從電腦輸程序到PLC,Fx2n-16mr只接電源線,
L接---10A保險--220+,N--220V--,可以嗎,
因為沒接過,所以不不 敢下手,
請指教,有實物接線的照片最好!謝謝了!
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-09-08 22:35
10A你小心把PLC搞燒了,2~3A就夠了連接通信電纜,再連接電源線就可以傳輸了