松下PLC編程手冊沒說明硬件怎樣接線 有知道的朋友幫幫忙  謝謝
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 15:57
引用
引用第3樓pihailin于2009-09-07 21:25發表的  :

謝謝 那么四位的 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3  個 十 百 千 接 Y0 Y1 Y2 Y3  對嗎?FPO 好像沒這個功能吧?

跟輸出有什么關系呀 8421接 X3 2 1 0 直接用WX0讀取 用H000F與屏蔽送到任意DT即可 用得著那么羅嗦么?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yuyangcr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 523 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-08-29
    查看yuyangcr的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-14 12:10
    引用
    引用第5樓pihailin于2009-09-10 20:51發表的  :

    四位的撥碼開關都有20個接線端子 比如三菱PLC接線方法 COM  8 4 2 1  接X0 X1 X2 X3 . 個位 十位 百位 千位 接Y0 Y1 Y2 Y3   松下FP0PLC 不用輸出點 那要用多少個輸入點。克奈坏膿艽a開關4組8421 共20個點哦?

    抱歉 我看錯了 如果單純地接 不是20個點是16入 如果是復用的接法 接法和三菱的是一樣的(這樣需要占用四個輸入四個輸出供8點 但是如果用晶體管它的輸出點的公共端不好處理)  如果是繼電器輸出的可以 就是太慢了 那樣的話和三菱的就一樣了 程序其實很好寫 送的時候 先把輸出Y0-Y3做一個循環  Y0------(mov wx0 dt10)   y1-----(mov wx0 dt12) ~~~~  然后 r9010------(WAN H000F DT10  DT20)~~~~
    yuyangcr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 523 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-08-29
    查看yuyangcr的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-15 12:09
    我很多年前用過現在程序圖紙都沒了再讓我畫圖寫程序沒時間 WX0代表的是X0-XF共16個點 若16個點全on 則WX0=HFFFF  X3X2X1X0全部on 其余全部off則WX=H000F,若只有X0 on其他全部off  WX0=H0001 ,若只有X1 on其他全部off  WX0=H0002 ,若只有X2 on其他全部off  WX0=H0004, 若X1 X0 on 其他全部off  WX0=H0003~~~~   WX和DT 都是松下plc可操作的地址寄存器 可以用例如這個指令來讀。∕OV  WX0 DT100) 結合前面我寫的的 估計你能看得懂