各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會出現過流情況呢,難道時間用久了就會這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 17:13
我把加速時間延長了,但還是會出現同樣的情況,還有,為什么之前都是用的好的呢?怎么會突然過流了呢?奇怪!~
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-04 18:15
在整個運行的周期中,這類故障只會出現在一個低速轉高速的位置,其他地方轉換都正常,后來我把“報警發生時再試次數”這個參數調整為2后,設備就會正常運行了,但我是擔心這樣做會不會對變頻器或者電機有不好的影響呢???謝謝
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-11 16:14
現在問題解決了,但是我想不通這個原因,問題居然出在電機線上,但是個人認為跟它的故障現象不太相符合,因為之前故障總是出現在運行中的某一個位置,其他地方行走都很正常,這樣的現象跟問題所在(電機線問題)難道想符合嗎?望高手們指點,后來換了根線問題就解決了,本人甚是摸不著頭腦。。。
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-12 15:24
引用
引用第20樓aabbcc296于2009-09-11 16:33發表的  :

電機線有什么問題?能講一講分享一下嗎?

因為是用扁平電纜線,很難查到問題所在,但是把整根線換了之后問題就解決了,真是摸不著頭腦啊,怪了!~