rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 14:49
大家好,我想問一下一般帶剎車的伺服電機一般是怎么開控制的,是不是先要使能ON后然后接通BREAK,再延時一段時間后發脈沖的!

主要是那個外部電磁剎車線圈怎么去控制它打開還是關閉。

qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 15:48
外部剎車信號直接接24V(我用的臺達、安川伺服都是24V)就行了啊,你要是不接剎車信號就會過載報警的!這還與你選擇的控制模式有關(速度還是位置),要是光上剎車信號是會自由轉動的啊,小心!
qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-29 19:36
要是速度模式,還有電機帶負載的話就會自由落體(當然電機軸是水平放置的時候),要是位置模式就不會出現這種情況!如果速度模式下,你設置脈沖數為0也不會自由落體,但是萬一出現報警就會自由落體!
qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-31 20:11
你不加剎車的話有可能會出現報警的啊(臺達是ALE06),你再試試吧;你要是非要跟著驅動信號的話,你可以在上驅動信號前先給剎車一個接通的信號,不就OK了,這種情況我還真沒試過