hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 277 點
下載積分: 549 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-09-17
查看hjs2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-28 15:32
我在做一個位置區段檢測時,用了三菱FX1N的X5點作為高速計算點,有段程序是LD  Y6     ,AND  Y7   ,ZCP    K5   K10    C240        M10.
可我從電腦上監視M10.M11.M12的動作,可以看見C240的計數,就是不見M10.M12.M11動作。請哪位老師指點一下。我的X5點接的是一個光電開關,X5的信號變化正常。
謝謝!
hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 277 點
下載積分: 549 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-09-17
查看hjs2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 07:08
我今天已經解決了這一問題,其原因是:C240是高速計數器,要用DHSZ(DZCP)指令,即:DZCP  K5  K10   C240  M10即可。效果很好!