樓主  發表于: 2009-08-28 10:13
圖片:
大家看看這個編程是不是有時候會同事被驅動Y6 Y7 呢 謝謝 有什么辦法可以解決嗎  現在的PLC已經沒有了可以用的輸入和輸出了 謝謝 不管有沒有 都要謝謝大家 請給一些建議或意見 謝謝 期待大家的 幫助   對了 X7和X3幾乎是同時的 因?X7外接一個計數器的 計數器的歸零就是X3被驅動 謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 10:50
同時輸出可能性比較小.也可以在外部中繼做一個互鎖功能
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-29 09:23
    那請您用X7上升沿,X3下降沿試試.結果可能會改善些.或者干脆不用ALTP(交替指令)用單按鈕啟停程序驅動M102;M100試試.后者其目的無非是想把程序的掃描周期做一下延長,來避免雙線圈有同時吸合的可能性.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 09:31重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王睿) 謝謝 提供這樣的建議