圖片:
大家看看這個編程是不是有時候會同事被驅動Y6 Y7 呢 謝謝 有什么辦法可以解決嗎  現在的PLC已經沒有了可以用的輸入和輸出了 謝謝 不管有沒有 都要謝謝大家 請給一些建議或意見 謝謝 期待大家的 幫助   對了 X7和X3幾乎是同時的 因?X7外接一個計數器的 計數器的歸零就是X3被驅動 謝謝
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 20:13
呵呵 你們大家都沒理解 我也沒說清楚 不好意思 我在現實中就有會同時的 但是只是瞬間的問題
好了 我在發一個討論帖 說的詳細些  謝謝
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-28 20:29
圖片:
外部硬件條件 有  2個24V多腳繼電器    預置式電子計數器1個  PLC是FX1S-20MT的其中只有X3 和X7  Y6和 Y7  
X7驅動一個繼電器來驅動計數器數數    計數器到達數值就會在輸出端接通且同時驅動另一個繼電器  然后這個繼電器驅動X3且復位計數器  這個是外部的動作其余就是內部PLC的 如圖中的  但是大家要明白的是這個Y6和Y7 的動作是這樣的要求 計數器設置雙數的時候是  6 7 6 7 6 7   7 6 7 6 7 6   6 7 6 7 6 7    單數的是 6 7 6 7 6    6 7 6 7 6   6 7 6 7 6     但是我的這個在實際中會用同時驅動Y6和Y7 的時候 雖然只是一瞬間 但是影響了 好多動作 謝謝  
大家誰有好的 意見和建議  多多的討論 要是有合適的 會給予高分獎勵的 是用我自己的 這個我可以想站長說明的 謝謝   在我這個里面最大的弊端就是 X7和X3是不能分開的 謝謝 所以就會出現瞬間的雙驅動
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-28 20:39
不是M的問題 我在監視條件下 他們都有動作的  還是我說出來 這個問題吧  就是在X7和X3同時的時候 就會出現的 問題是怎么能解決呢 或是用其他的辦法 這個PLC是F1S-20MT的  條件的限制 呵呵 我自己認為就是 X7和X3同時的時候會出現 M100和M102驅動的時間問題 就會有同時驅動的情況 了 呵呵
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-29 06:14
再次 觀察這個問題 不是同時的 是先后的 只是時間太短 看不清楚 謝謝大家的回答
但是那樣也是不好的 有什么辦法可以讓它按照掃描的時間來響應輸出呢 好像這個是在外部的計數器歸零的時候驅動的X3 出現的這個問題 謝謝
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-29 12:07
嗯 正是13樓所說的 就是要延長一下 避免出現雙驅動的現象 呵呵 我在試試看 謝謝大家的 意見